• 柱筋的箍筋根数问题

    框架柱(看截图) 抗震等级三级 混凝土强度C30 梁高450mm 层高3米 广联达软件算的35根箍筋 我手算31根箍筋 到底怎么回事?

    手算

    抗震等级

    问题补充:我觉的全层是加密 忘了说这是首层 下面还有车库层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件计算的首层柱箍筋包括基础层基础构件以上部分的箍筋,在基础层软件默认只有2根箍筋。

    2012-09-06 16:54:15 

  • 1、从你的公式上可以看出你在搭接设置中14及以下的钢筋是采用绑扎的,16及以上的钢筋是采用电渣压力焊的,正因为这4根钢筋是绑扎的,所以在计算箍筋个数时在绑扎区域计算个数时间距为min(5d,100),d为搭接区较小直径

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-09-06 17:17:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!