• 11g101-1第53页,受拉钢筋的基本锚固长度问题那个labE有什么用

    图集中明确注明了锚固长度的计算方法,非抗震时la=\$a*lab,即非抗震情况下,钢筋直径小于25时,非抗震的锚固长度即是最基本的锚固长度值lab,不需要乘以各种系数;抗震锚固长度laE=\$aE*la,钢筋直径小于25时,三级抗震时laE=\$aE*la=1.05*la=1.05*1*lab;一二级抗震时laE=\$aE*la=1.15*la=1.05*1*lab;那么表中的基本锚固长度值labE往哪用啊?是不是钢筋直径小于25时不用再计算这时laE=\$abE,直接在表中查得的值就是所需要的锚固长度值。 我们的工地监理要求表中查得的值再乘以修正系数,比如C40砼,二级抗震,钢筋直径20,我在表中查的锚固长度为33d即33*20=660mm ,监理要求33d*1.15=33*20*1.15=759mm;到底该注明计算呀,望各位大侠指教。 【另外我计算方法对吗laE=\$aE*la=1.15*la=1.15*1*lab=1.15*1*29=33.35;33.35*20=667mm与660mm差不多呀】
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • LaE=\$aE*la=1.15*la=1.15*1*lab=1.15*1*29=33.35;33.35*20=667mm计算的没有问题。监理要求的有问题,他不应该再乘以1.15。

    2012-09-10 15:13:07 

  • 我也不能理解labE做什么用,laE=\$aE*la=\$aE*\$a*lab,要计算受拉钢筋抗震锚固长度,根本用不着labE。在11G329-1中有labE=\$aE*lab,但是也不能说明问题啊,望专家指点。

    2013-04-24 17:29:30 

  • labe和lae不同 在后面都能用的着

    2012-11-01 11:59:08 