• 关于1层给排水套管疑问

    如图为1层给排水平面图 疑问是 1 如果有地下室的情况,是否一般只算外墙套管?(内墙虽然平面图看有交叉,但实际可能没有因为1层内墙对应的地下室的部分可能没有墙) 2 如果没有地下室的情况,外墙算套管,那么这时候内墙要不要算?或者说这时候地下部分是否存在内墙? 3 在没有地下室的情况,穿1层的板是否需要套管,因为我印象中好像没有地下室的1层板是不配筋的。或者说可能不能叫板。 求高人

    不配筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 如果有地下室的情况,一般只算外墙套管。 2 如果没有地下室的情况,外墙算套管,穿过内墙时内墙要有套管。 3 在没有地下室的情况,穿1层地面不需要套管。

    2012-09-13 06:06:42 

  • 如果有地下室的情况,是否一般只算外墙套管?(内墙虽然平面图看有交叉,但实际可能没有因为1层内墙对应的地下室的部分可能没有墙)对的,只需计算外墙套管,但是内部有墙时也许计算的。 2 如果没有地下室的情况,外墙算套管,那么这时候内墙要不要算?或者说这时候地下部分是否存在内墙?没有地下室,内外墙都需要计算的。 3 在没有地下室的情况,穿1层的板是否需要套管,因为我印象中好像没有地下室的1层板是不配筋的。或者说可能不能叫板。 不管是否有配筋,都属于穿楼板的

    2012-09-12 16:29:22 

  • 管道只要是穿墙和穿楼板处都得要套管,穿建筑物外墙和水池壁时应该是防水套管,具体看看图纸说明。

    2012-09-13 08:31:19 