• 图纸上说主次梁搭接时加吊筋

    我想问与DL5搭接的DL1处加吊筋吗?

    次梁

    问题补充:我说的是基础留洞处处的DL-5

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下 图纸说主次梁相交要加吊筋那么就直接在生成吊筋的时候选择设置好就可以了,系统会自动判定。如果出现你觉得有误差的 你自己判定一下主次梁 然后在原位标注的信息里输入就好了

    2012-09-13 08:19:17 

  • 既然图纸上说主次梁搭接时加吊筋,那么与DL5搭接的DL1处也应该加吊筋。

    2012-09-12 19:05:30 