81****@qq.com 2012-09-12 20:56:28 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3837查看 3回答
框架梁集中标注中上部钢筋和下部钢筋分别为 6B20 4/2;6B20 4/2。钢筋怎么分布的?
框架梁集中标注中上部钢筋和下部钢筋分别为 6B20 4/2;6B20 4/2。是不是上部钢筋2层,第一层为2根通长,2根支座负筋;第二层为2根支座负筋;下部钢筋2层,上层有2根通长筋,下层有4根通长筋。不是说集中标注处只标注通长筋的吗,原位标注才有负筋的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总之,你就按照设计图纸抄,集中标注的信息在定义构件时输入,图纸原位标注的信息在原位标注时输入。你上面所说的全是通长筋,支座负筋在梁的原位标注里看(有、没有)。 框架梁集中标注中上部钢筋和下部钢筋分别为 6B20 4/2;6B20 4/2,这个标注有问题,后者 6B20 4/2应该是6B20 2/4才对。
2012-09-13 09:36:12
-
框架梁集中标注中上部钢筋和下部钢筋分别为 6B20 4/2;6B20 4/2。表示上部钢筋2层,第一层为4根通长,第二层2根通长;下部钢筋2层,上层有2根通长筋,下层有4根通长筋。
2012-09-13 08:54:02
-
都是通长筋,只是分2排布置
2012-09-13 08:50:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看