-
h_****@163.com 2012-09-17 18:42:44 | 重庆市 其他专业 | 1902查看 8回答
关于防雷引下线的问题
我在的项目防雷引下线的主筋是土建采用对焊连接的,我还是否需要跨接呢?要是不跨接是否会导致以后的防雷接地电阻测试不满足要求
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、根据《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》第54页24.2.1条:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。 所以,施工现场一般都是搭接焊; 二、至于对焊是否满足要求,不好定论,要是防雷引下线是对焊,最好做跨接线,否则,验收不过; 三、导致防雷接地电阻测试不满足要求的原因很多,双面搭接焊也不一定完全保证满足,只是按规范施工而已;
2012-09-18 13:21:55
-
防雷引下线的主筋是土建采用对焊连接的,就不需要跨接
2012-09-17 18:44:39
-
一般不用,你可以看看验收规范
2012-09-17 18:45:20
-
项目防雷引下线的主筋是土建采用对焊连接的,不需要跨接了。要是不跨接也不会导致以后的防雷接地电阻测试不满足要求,如果出现不满足应是设计的接地处数不够,而不是因为没有跨接,一般对焊时,接头部位已经是很好的连接了。
2012-09-17 20:06:34
-
这个不用跨接的,焊接也符合要求,只能把雷电的电流传入给大地就可以 起到防雷的效果
2012-09-17 21:03:07
-
电气接地施工规范要求,接地联线在每根钢筋焊接时必须满足搭接要求,就是说 焊接的两根钢筋搭接的长度必须满足搭接倍数,计搭接的长度必须等于或大于该对焊钢筋最小的钢筋直径的6倍。土建是对焊,不满足电气施工规范的要求的。--------------------------------------不明白规范的不要误导新手。
2012-09-18 00:20:24
-
一般情况下是可以的 不用再跨接了
2012-09-18 16:55:26
-
对含的不需要 如果是机械连接或绑扎搭接的你需要在一次跨接。
2012-09-19 18:04:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看