• 防雷跨接的问题

    1、利用圈梁钢筋做均压环,在记取了均压环的费用后,还要不要按跨接处数取费? 2、圈梁钢筋是螺纹连接的,接头两端做了跨接,要不要取费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    以上两项不计算跨接,要计算柱主筋与圈梁焊接,即做均压环的圈梁和做引下线的柱筋。利用两根柱筋做引下线计算一次,利用四根柱筋计算两次。