hzw801600 2013-06-13 13:12:07 | 重庆市 其他专业 | 525查看 1回答
防雷跨接的问题
1、利用圈梁钢筋做均压环,在记取了均压环的费用后,还要不要按跨接处数取费? 2、圈梁钢筋是螺纹连接的,接头两端做了跨接,要不要取费?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以上两项不计算跨接,要计算柱主筋与圈梁焊接,即做均压环的圈梁和做引下线的柱筋。利用两根柱筋做引下线计算一次,利用四根柱筋计算两次。
2013-06-13 14:30:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看