                注浆地基分项工程检验批质量验收记录             TJ4.1.13

    工程名称

    检验批部位

    施工执行标准

    名称及编号

    施工单位

    项目经理

    专业工长

    分包单位

    分包项目经理

    施工班组长

    序号

    CB50202—2002的规定或允许值

    施工单位

    检查评定记录

    监理(建设)单位验收记录

    项目

    允许偏差

    实测值

    1

    水泥

     设计要求

    注浆用砂:

    粒径细度模

    数含泥量及

    有机物含量

    25mm

    2.0 mm

    3

    注浆用粘土:

    塑性指数

    粘粒含量

    含砂量有

    机物含量

    粉煤灰:细

    度挠失量

    14

    25

    5

    3

    不粗于同时使用的水泥

    3

    水玻璃:模数

    2.5~3.3

    其他化学浆液

    设计要求

    2

    注浆体强度

    设计要求

      3

    地基承载力

    设计要求

    一般

    1

    各种注浆材料称量误差

    3

    2

    注浆孔位

    20mm

    3

    注浆孔深

    100mm

    4

    注浆压力(与设计参数比)

    10