• 请教一下关也桩护壁厚度的问题,谢谢大家。

    我在图纸上没有找到护壁的厚度,请问一下,桩护壁的厚度取值或规范,在那本书或是那个文件上查找。谢谢大家。

    问题补充:结构说明上只有护壁的混凝土强度和有无护壁,钢筋的保护层厚度。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没明确要求,以安全为标准:一般厚度是8~15cm。 加钢筋,用加配适量直径6~9mm光圆钢筋。 护壁厚度计算: 大直径人工挖孔桩大都采取分段挖土,分段护壁的方法施工,以保证操作安全。分段现浇混凝土护壁厚度,一般取受力最大处,即地下最深段护壁所承受的土压力及地下水的侧压力确定其厚度。施工过程中地面不均匀堆土产生偏压力的影响可不考虑。 混凝土护壁厚度t可按下式计算: t≥(K·N)/Fc或t≥(Kp·D)/(2Fc) 式中 N——作用在混凝土护壁截面上的压力(N/m2),N=p×D/2 K——安全系数,一般取K=1.65; fc——混凝土轴心抗压强度(MPa); P——土和地下水对护壁的最大侧压力(MPa); 对无粘性土: 当无地下水时,p=γH*tg2〔45°-(φ/2)〕 当有地下水时,p=γH*tg2〔45°-(φ/2)〕+(γ-γw)*(H-h)*tg2〔45°-(φ/2)〕+(H-h)γw 对有粘性土: 当无地下水时,p=γH*tg2〔45°-(φ/2)〕-2ctg〔45°-(φ/2)〕 当有地下水时,p=γH*tg2〔45°-(φ/2)〕-4c*tg〔45°-(φ/2)〕+(H-h)*(γ-γw)*tg〔45°-(φ/2)〕+(H-h)γw 式中 γ——土的重度(kN/m3); γw——水的重度(kN/m3); H——挖孔桩护壁深度(m); h——地面至地下水位深度(m); D——挖孔桩外直径(m); φ——土的内摩擦角(°); c——土的粘聚力(kN/m2)。

    2012-09-20 10:08:51 

  • 让设计做一个补充设计。

    2012-09-21 14:45:13 

  • 护壁厚度、保护层厚度只能根据图纸设计要求来定,跟设计联系,请设计单位明确

    2012-09-20 09:36:30 

  • 设计图纸应该有护壁的结构说明。

    2012-09-19 08:27:23 