• 柱钢筋的问题

    为什么有的柱子会有在下层露出长度,然后导致我下层柱子钢筋计算不出来,说纵筋长度为负值。。我在基础层的构造柱就出现上面的问题,要怎么做?还有哪个露出长度在哪里可以调整?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原因是因为本层层高较低,软件自动按 照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下 层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按 照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的 计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开, 将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。 修改露出长度不会影响钢筋的长度的 计算公式是本层层高减去本层露出长度加上上层露出长度 整体上是等于层高的 选中提示计算为负的柱同位置的下层柱,属性--其它属性--计算设置 --抗震柱纵筋露出长度,修改露出长度为较小值,使计算值大于0即可

    2012-09-19 19:45:38 

  • 看有没有标高重复了或是标高输入有误了

    2012-09-19 19:05:10 

  • 1、第一种可能是与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。 2、第二种可能是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了,第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。

    2012-09-19 19:43:45 

  • 是你把柱的标高定义出错了

    2012-09-19 19:57:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题