流浪的心 2012-09-21 22:46:47 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1172查看 6回答
剪力墙内外配筋不一致怎么处理
剪力墙内侧钢筋和外侧钢筋配筋不一样,软件中没有区分,应如何处理
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳能区分的 剪力墙内外侧钢筋可以在定义垂直分布筋或水平分布筋时用“+”连接,((1)B18@150+(1)B16@50)顺时针画墙时“+”前的就是外侧的,“+”后的就是内侧的。
2012-09-21 22:56:11
-
剪力墙内侧钢筋和外侧钢筋配筋不一样,在软件中定义时如水平筋:(1)C12-200+(1)C14-200;如竖直筋:(1)C12-200+(1)C14-200;然后绘制就行了。
2012-09-21 23:04:08
-
内侧+外侧钢筋,如:(1)B12-200+(1)B16-200。
2012-09-22 06:39:50
-
用加号的方法输入,如(1)B12-200+(1)B16-200。
2012-09-21 22:56:46
-
剪力墙内侧钢筋和外侧钢筋配筋不一样,软件中没有区分,应如何处理? 如:用加号的方法输入,(1)B12-200+(1)B16-200。
2012-09-22 08:16:15
-
用+连接内外侧钢筋,比如(1)C12@200+(1)C14@200,画墙的时候左边是外侧,可以打开工具选项,显示墙左边线,进行调整
2012-09-22 10:45:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看