• 电线算量不解之处

    从灯具处接开关的线的工程量怎么算,据了解,从灯具至开关的的只需要一根控制线火线经过开关即可,哪这就是个单根火线,经线管走了个来回。哪这根线按什么计算,是正常规格(一零一火)从灯具到开关长度X2,还是只算一根正常规格线,又或是按单线计算,请赐教

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按线路配线要求:配电箱到A灯点规范配线是BV-3*2.5mm2;A灯点到B开关点配线是2根BV-1*2.5mm2(B点假设是单键单联开关,控制线为一进一回要用2根线;如是双键单联开关,则进入的火线一根,控制线二根。);配电箱的线路长度乘以3根,就是配电箱到A点灯处的总用导线长度。A点到B点的用线长度也是如此计算。

    2012-09-28 09:01:14 

  • 预算上面不分零火,都是一样的线,一般情况下就是用单根长度*2就行了,要是有需要3跟或4跟的就*3或4

    2012-09-22 18:14:58 

  • 根据所表述以及示意图,从配电箱到灯具是一火一零=2根导线,零线到灯具的终端,另一根火线经过灯具接线盒继续到开关,经过开关控制又返回一根控制火线回到灯具,因此灯具到开关仍然是2根线。 计算导线工程量长度的时候是没有火线零星之分的,只是按照导线的截面积进行分别计算长度。因此导线的工程量长度是以单根导线的延长米计算的。你所提到的导线计算就是安装单根延长米*2=工程量长度。