图形算量中,暗柱和剪力墙的关系 求解!!!
先在钢筋中建模型,导入到图形中。汇总计算后,暗柱100m3,剪力墙50m3,由于暗柱并入剪力墙计算。 那麽剪力墙的砼量就是150吗? PS:在建模时,比如一个L型剪力墙,两端头有暗柱。我是先把整个L型用剪力墙布满,在把暗柱布置在端头。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先你需要明白暗柱不是柱,是剪力墙的一部分加强构造而已。 虽然说你的混凝土工程量可以合并计算,但是模板和脚手架工程量是不准确的。 因此,需要把暗柱删除掉,把剪力墙拉伸到设计规定的尺寸和部位。这样图形算量计算出来的所有剪力墙的工程量是准确的。
2012-09-24 11:34:25
-
最好是列两条清单,都是墙,一条注明是墙(暗柱),100m3,另一条直接就是墙50m3。
2012-09-24 11:35:40