• 剪力墙的问题

    直筋麻烦问一下各位这种剪力墙怎么处理(主要是外侧的钢筋)?我的处理思路是:分2段墙画,然后上面一段墙的外侧的垂直筋在定义的时候不配,放在其他钢筋里面来处理;下面一段墙的钢筋正常来配 在其他钢筋里面配上变截面处的那个水平锚固长度我是这样处理的,不知道对不对  麻烦各位大神指点一下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好!

    这个剪力墙在楼层处变截面,软件是完全可以处理的,不需要在其它钢筋里设置,如图:

    垂直筋

    上午忘记说了,在定义下段剪力墙的时候,在外侧垂直筋前面加上*号,比如(1)C20@160+*(1)C25@100,这样计算后,外侧垂直筋就是弯折的了。

    2014-01-09 11:24:52 

  • 个人以为:其余的都没有问题,只是  “在其他钢筋里面配上变截面处的那个水平锚固长度”这个不合适,因为这个是在节点设置立面已经设置好的,你如果再计算的话,钢筋量就增多了,看截图:

    答疑解惑

    2014-01-09 10:45:54 

  • 只能分段处理了,只是这样的话,变截面处锚固就属于重复计算了

    2014-01-09 11:11:05 