-
龙王 2012-09-26 17:10:24 | 河南省 其他专业 | 1000查看 1回答
凤凰城项目室内散热器组对安装施工技术资料之三
凤凰城项目室内散热器组对安装施工技术资料之三
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.6.2.3 用錾子或冲击钻等在墙上按画出的位置打孔洞。固定卡孔洞的深度不少于80mm,托钩孔洞的深度不少于120mm,现浇混凝土墙的深度为100mm(使用膨胀螺栓应按膨胀螺栓的要求深度)。
3.6.2.4 用水冲净洞内杂物,填入M20水泥砂浆到洞深的一半时,将固定卡、托钩插入洞内,塞紧,用画线尺或φ70mm管放在托钩上,用水平尺找平找正,填满砂浆抹平。
3.6.2.5 柱型散热器的固定卡及托构按图l-14加工。托钩及固定卡的数量和位置按图1-15安装(方格代表炉片)。
3.6.2.9 各种散热器的支托架安装数量应符合表l-13的要求。
3.6.3 散热器安装:
支托架安装数量表 表1-13
散热器类型
每组片数
固定卡 (个)
下托钩 (个)
合计 (个)
各种铸铁及钢制柱型炉片铸铁
辐射对流散热器,M132型
3~12
13~15
16~20
21片及以上
1
1
2
2
2
3
3
4
3
4
5
6
铸铁圆翼型
每根散热器均按2个托钩计
各种钢制闭式散热器
高在300及以下规格焊3个固定架,300以上焊4个固定架,
≤300每组3个固定螺栓
>300每组4个固定螺栓
各种板式散热器
每组装四个固定螺栓,(或装四个厂家生产的托钩)
注:钢制闭式散热器也可以按厂家每组配套的托架安装。
3.6.3.1 将柱型散热器(包括铸铁和钢制)和辐射对流散热器的炉堵和炉补心抹油,加石棉橡胶垫后拧紧。
3.6.3.2 带腿散热器稳装。炉补心正扣一侧朝着立管方向,将固定卡里边螺母上至距离符合要求的位置,套上两块夹板,固定在里柱上,带上外螺母,把散热器推到固定的位置,再把固定卡的两块夹板横过来放平正,用自制管扳子拧紧螺母到一定程度后,将散热器找直、找正,垫牢后上紧螺母。
3.6.3.3 将挂装柱型散热器和辐射对流散热器轻轻抬起放在托钩上立直,将固定卡摆正拧紧。
3.6.3.4 圆翼型散热器安装。将组装好的散热器抬起,轻放在托钩上找直找正。多排串联时,先将法兰临时上好,然后量出尺寸,配管连接。
3.6.3.5 钢制闭式串片式和钢制板式散热器抬起挂在固定支架上,带上垫圈和螺母,紧到一定程度后找平找正,再拧紧到位。
3.7 散热器冷风门安装
3.7.1 按设计要求,将需要打冷风门眼的炉堵放在台钻上打φ8.4的孔,在台虎钳上用1/8″丝锥攻丝。
3.7.2 将炉堵抹好铅油,加好石棉橡胶垫,在散热器上用管钳子上紧。在冷风门丝扣上抹铅油,缠少许麻丝,拧在炉堵上,用扳子上到松紧适度,放风孔向外斜45°(宜在综合试压前安装)。
3.7.3 钢制串片式散热器、扁管板式散热器按设计要求统计需打冷风门的散热器数量,在加工定货时提出要求,由厂家负责作好。
3.7.4 钢板板式散热器的放风门采用专用放风门水口堵头,定货时提出要求。
3.7.5 圆翼型散热器放风门安装,按设计要求在法兰上打冷风门眼,作法同炉堵上装冷风门。
4 质量标准
4.1 保证项目:
散热器的型号、规格、质量及安装前的水压试验必须符合设计要求和施工规范的规定(如单组水压试验设计无要求时,一般应按生产厂一家的试验压力进行试验,5min不渗不漏为合格)。
检验方法:检查试验记录。
4.2 基本项目:
4.2.1 铸铁翼型散热器安装后的翼片完好程度应符合以下规定:
长翼型,顶部掉翼不超过1个,长度不大于50mm,侧面不超过2个,累计长度不大于200mm;圆翼型,每根掉翼数不超过2个、累计长度不大于一个翼片周长的1/2,掉翼面应向下或朝墙安装,表面洁净,尽量达到外露面无掉翼。
检验方法:观察和尺量检查。
4.2.2 钢串片散热器肋片完好应符合以下规定:
松动肋片不超过肋片总数的2%,肋片整齐无翘曲。
检验方法:手扳和观察检查。
4.2.3 散热设备支、托架的安装应符合以下规定:
数量和构造符合设计要求和施工规范规定,位置正确、埋设平正牢固,支托架排列整齐,与散热器接触紧密。
检验方法:观察和手扳检查。
4.2.4 散热器支托架涂漆应符合以下规定:
油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好、无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致、无流淌及污染现象。
检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目:
散热器安装位置按设计要求确定,设计无要求时自定安装位置应一致;挂装散热器距地高度按设计确定,设计无要求时,一般不低于150mm,但明装散热器上表面不得高于窗台标高。散热器安装坐标、标高等允许偏差和检验方法见表l-14。
5 成品保护
2012-09-26 17:10:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看