• 清水湾项目电梯试运行施工技术资料之三

    清水湾项目电梯试运行施工技术资料之三
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

     3.9  自动门的调整(直流电机驱动):

        3.9.1  调整门杠杆,应使门关好后,其两壁所成角度小于180°,以便必要时,人能在轿厢内将门扒开。

        3.9.2  用手盘门,调整控制门速行程开关的位置。

        3.9.3  通电进行开门、关门,调整门机电阻使开关门的速度合符要求。开门时间一般调整在2.53s左右。关门时间一般调整在33.5s左右。

        3.9.4  安全触板应功能可靠。

        3.10  平层的调整:

        3.10.1  轿厢内半载,调整好抱闸松紧度。

        3.10.2  快速上下运行至各层,记录平层偏差值,综合分析,调整选层器(调整截车距离)及调整遮磁板,使平层偏差在规定范围内。

        3.10.3  轿厢在最底层平层位置。轿厢内加80%的额定负载,轿底满载开关动作。

        3.10.4  轿厢在最底层平层位置,轿内加110%的额定负载,轿底超载开关动作,操纵盘上灯亮,蜂鸣器响,且门不关。

          试运行完毕,要填写试运行测试记录表。

    4  质量要求

        4.1  保证项目:

        运行试验必须达到:

        4.1.1  电梯起动、运行和停止时,轿厢内无较大的震动和冲击,制动器可靠。

        4.1.2  运行控制功能达到设计要求:指令、召唤、定向、程序转换、开车、截车、停车、平层等准确无误,声光信号、显示清晰、正确。

        4.1.3  减速器油的温升不超过60℃,且最高温度不超过85℃。

        检验方法:实际操作检查。

        4.1.4  超载试验必须达到:电梯能安全起动运行和停止。曳引机工作正常。

        检验方法:实际操作检查或检查试验记录。

        4.1.5  安全钳试验:轿厢空载,以检修速度下降,使安全钳动作,电梯必须能可靠地停止。动作后应能正常恢复。

        检验方法:实际操作检查(手动限速器,夹住钢丝绳)。

        4.2  允许偏差项目:

        电梯平层准确度的允许偏差和检验方法应符合表5-16的规定。

                             平层准确度允许偏差和检验方法               5-16

             

    允许偏差 (mm)

    检验方法

    平层准确度

            22.53 (m/s)

            1.51.75 (m/s)

            0.751 (m/s)

            0.250.25 (m/s)

    ±5

    ±15

    ±30

    ±15

    尺量检查

    5  成品保护

        5.1  机房要关好门、窗,房门上锁。

        5.2  每日工作完毕要拉闸、锁梯,闸箱宜上锁。保持机房和设备清洁。

    6  应注意的质量问题

        6.1  试车工作中,应严格依据图纸及有关资料要求调整,不可随意更改设备线路,认真查线,分步试验