      范围

        本工艺标准适用于10kV以下矩型母线安装。

    2  施工准备

        2.1  材料要求:

        2.1.1  铜、铝母线应有产品合格及材质证明,并符合表2-11的要求。

        2.1.2  母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。

        2.1.3  绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合执行国家标准和有关电瓷产品技术条件的规定,并有产品合格证。

        2.1.4  绝缘材料的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观无损伤及裂纹,绝缘良好。

                                母线的机械性能和电阻率                  2-11

    母线名称

    母线型号

    最小抗拉强

    (N/mm2)

    最小伸长率

    (%)

    20℃时最大电阻率

    (Ω·mm2/m)

      线

    TMY

    255

    6

    0.01777

      线

    LMY

    115

    3

    0.0290

        2.1.5  金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件。

        2.1.6  其他辅料有调合漆,樟丹池、焊条、焊粉等。

        2.2  主要机具:

        2.2.1  母线煨弯器、电焊、汽焊工具、钢锯、电锤、砂轮、台钻、手电钻、板锉、钢丝刷、木锤、力矩扳手、铜丝刷。

        2.2.2  测试器具:皮尺、钢卷尺、钢板尺、水平、线坠、摇表、万用表、细钢丝或小线。

        2.3  施工条件:

        2.3.1  母线安装对土建要求:屋顶不漏水,墙面喷浆完毕,场地清理干净,并有一定的加工场所。高空作业脚手架搭设完毕,安全技术部门验收合格。门窗齐全。

        2.3.2  电气设备安装完毕,检验合格。

        2.3.3  预留孔洞及预埋件尺寸、强度均符合设计要求。

        2.3.4  施工图及技术资料齐全。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    放线测量

    支架及拉紧装置制作安装

    绝缘子安装

    母线的加工

    母线的连接

    母线安装

    母线涂色刷油

    检查送电

        3.2  放线测量:

        3.2.1  进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。

        3.2.2  放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安装部件交叉现象。

        3.2.3  配电柜内安装母线,测量与设备上其它部件安全距离是否符合要求。

        3.2.4  放线测量出各段母线加工尺寸、支架尺寸,并划出支架安装距离及剔洞或固定件安装位置。

        3.3  支架及拉紧装置的制作安装

        3.3.1  母线支架用50×50×5角钢制作,膨胀螺栓固定在墙上(图2-37)。

        3.3.2  母线拉紧装置按附图制作组装(图2-38)。