     3.4.2.2  携带式局部照明灯具所用的导线宜采用橡套软线,接地或接零线应在同一护套线内。

        3.4.2.3  手术台无影灯安装:(a)固定螺丝的数量,不得少于灯具法兰盘上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径配套;(b)在混凝土结构上,预埋螺栓应与主筋相焊接,或将挂钩末端弯曲与主筋绑扎锚固;(c)固定无影灯底座时,均须采用双螺母。

        3.4.2.4  安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应有防止其碎裂后向下溅落的措施(除设计要求外),一般可用透明尼龙丝编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况决定。

        3.4.2.5  金属卤化物灯(钠铊铟灯、镝灯等)安装:(a)灯具安装高度直在5m以上,电源线应经接线柱连接,并不得使电源线靠近灯具的表面;(b)灯管必须与触发器和限流器配套使用。

        3.4.2.6  投光灯的底座应固定牢固,按需要的方向将驱轴拧紧固定。

        3.4.2.7  事故照明的线路和白炽灯泡容量在100W以上的密封安装时,均应使用BV-105型的耐温线。

        3.4.2.8  36V及其以上照明变压器安装:(a)变压器应采用双圈的,不允许采用自耦变压器。初级与次级应分别在两盒内接线;(b)电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流;(c)外壳、铁芯和低压侧的一端或中心点均应接保护地线。

        3.4.2.9  手术室工作照明回路要求:1. 照明配电箱内应装有专用的总开关及分路开关;2. 室内灯具应分别接在两条专用的回路上。

        3.4.2.10  公共场所的安全灯应装有双灯。

        3.4.2.11  固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具的敷线要求:(a)导线的最小截面应符合表;(b)导线应敷于托架的内部;(c)导线不应在托架的活动连接处受到拉力和磨损,应加套塑料套予以保护。

        3.4.3  吊扇安装:

        将吊扇托起,并把预埋的吊钩将吊扇的耳环挂牢。然后接好电源结头,注意多股软铜导线盘圈涮锡后进行包扎严密,向上推起吊杆上的扣碗,将结头扣于其内,紧贴建筑物表面,拧紧固定螺丝。

        3.5  通电试运行:

        灯具、吊扇、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,吊扇的转向及调速开关是否正常,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  灯具、吊扇的规格、型号及使用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。

        4.1.2  吊扇和3kg以上的灯具,必须预埋吊钩或螺栓,预埋件必须牢固可靠。

        4.1.3  低于2.4m以下的灯具的金属外壳部分应做好接地或接零保护。

        4.1.4  吊扇的防松装置齐全可靠,扇叶距地不应小于2.5m

        检验方法:观察检查和检查安装记录。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  灯具、吊扇的安装:

        灯具、吊扇安装牢固端正,位置正确,灯具安装在木台的中心。器具清洁干净,吊杆垂直,吊链日光灯的双链平行、平灯口,马路弯灯、防爆弯管灯固定可靠,排列整齐。

        检验方法:观察检查

        4.2.2  导线与灯具、吊扇的连接:

        导线进入灯具、吊扇处的绝缘保护良好,留有适当余量。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,吊扇的防松垫圈等配件齐全。吊链灯的引下线整齐美观。

        检验方法:观察、通电检查。

        4.3  允许偏差项目:

        器具成排安装的中心线允许偏差5mm

        检验方法:拉线、尺量检查。

    5  成品保护

        5.1  灯具、吊扇进入现场后应码放整齐、稳固。并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

        5.2  安装灯具、吊扇时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

        5.3  灯具、吊扇安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。

    6  应注意的质量问题

        6.1  成排灯具、吊扇的中心线偏差超出允许范围。在确定成排灯具、吊扇的位置时,必须拉线,最好拉十字线。

        6.2  木台固定不牢,与建筑物表面有缝隙。木台直径在150mm及以下时,应用两条螺丝固定;木台直径在150mm以上时,应用三条螺丝成三角形固定。

        6.3  法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心上。其偏差超过1.5mm。安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心对正塑料(木)台的中心。

        6.4  吊链日光灯的吊链选用不当,应按下列要求进行更换:

        6.4.1  单管无罩日光灯链长不超过1米时,可使用爪子链。

        6.4.2  带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯链长超过1米时,应使用铁吊链。

        6.5  采用木结构明(暗)装灯具时,导线接头和普通塑料导线裸露,应采取防火措施,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或放在阻燃型塑料线槽内进行明配线。

    7  质量记录

        7.1  灯具、吊扇、绝缘导线产品出厂合格证。

        7.2  灯具、吊扇安装工程预检、自检、互检记录。

        7.3  设计变更洽商记录,竣工图。

        7.4  电气照明器具及其配电箱(盘)安装分项工程质量检验评定记录。

        7.5  电气绝缘电阻测试记录