• 梯板分布筋未注明的情况下该怎么处理

    在图纸说明上没有说明,是否可以按图二

    梯板分布筋

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按图2就行,一般的就是A8@200

    2012-09-27 20:42:32 

  • 根据表格要求,梯板是150厚,分布筋是A8@200

    2012-09-28 09:04:00 

  • 图二是指现浇板,不合适用于楼梯,应该在楼梯的配筋中还有相应的说明,否则就只能是咨询设计了。

    2012-09-27 20:43:12 

  • 在图纸说明上没有说明,是否可以按图二 ——不可以。因为图二说明的是现浇板的分布筋的布置,不是楼梯梯板的分布筋。如果在图纸上设计没有给出梯板分布筋的说明,就联系设计人员补充说明。即使是梯板分布筋和现浇板的分布筋是一样的,也必须由设计给出说明的。

    2012-09-28 07:21:30 