• 板角部加强筋布置范围如何确定

    板角部加强钢筋的长度和布置范围是什么,请高人针对我的图纸给予指点。 在板配筋说明中第6条和结构说明中第4条提到一些内容,不怎么理解。

    板配筋

    配筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    4条的说明表示如图7.2.8的地方布置长不小于2000MM,并且满足1/3的短向板的长度,取两个的大值间距为100MM的双向钢筋。一就是2000*2000范围的板加密。但配筋至少要不小于c7的钢筋,和本块板的负加筋直径。如果表有圆圈的,还要另加9条钢筋在上面,长度我本跨的2/5. 下面的6条,则表示加密区的钢筋长度为1.5米,就是固定长度了。 你这种情况在厂房和商场部分是常见的。

    2012-09-28 18:06:42 

  • 可按该板短跨的1/3长度设置。

    2012-09-28 16:55:15 