• 农村楼房大厅长9米宽3.6米,在板中做一条梁受力是否足够?

    农村楼房大厅长9米宽3.6米,在板中做一条梁受力是否足够?(把一块9X3.6的板分成两块4.5X3。6板)如果足够梁需要做多大的尺寸?钢筋又需要配多大的直径?板需要做多厚?双排双向还是单排双向配筋?钢筋直径需要多大? 希望各位有经验的前辈帮忙分析与解答!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    农村楼房大厅长9米宽3.6米,在板中做一条梁受力是否足够?(把一块9X3.6的板分成两块4.5X3。6板)如果足够梁需要做多大的尺寸?钢筋又需要配多大的直径?板需要做多厚?双排双向还是单排双向配筋?钢筋直径需要多大? 楼房大厅宽3。6米时可以不用梁,板厚120~150之间就可以,板的受力是短向受力的,沿短方向布置梁是不必要的,板的配筋直径在12~14之间,间距可以是1220~150,长方向钢筋直径可以用小一到两个规格即可。

    2012-10-02 18:50:38 

  • 路过看看学些了,这样的问题可不敢乱回答

    2012-10-03 19:11:35 

  • 你的房子是9米*3.6米是一单向板,只要四周有圈梁(240*300即可,配4C12),板筋采用10的双层双向,间距150(螺纹钢较好),应该能满足荷载要求的

    2012-10-07 11:48:45 

  • 你的问题能粗略计算。但设置板厚、配筋等,应该好好学习结构力学,钢筋混凝土计算,以及有关规范等。

    2012-10-02 11:46:42 

  • 可以用梁来分担一部分荷载。

    2012-10-02 11:06:32 

  • 梁截面设置250×450的就行,上面两根20,下面三根22的,板按单层双向钢筋设置,但是要设置板负筋的圆8钢筋间距150(三级钢筋),负筋长度为板跨的1/4,我感觉这是比较经济的了,要是经济允许在保守点也可以的了,毕竟是自己住的 呵呵。

    2012-10-02 12:27:11 

  • 农村楼房大厅长9米宽3.6米,3.6米是开间、9米是进深,如果是砖混结构,一般应该有圈梁(或扳平圈梁)、4.5米位置有构造柱就可以了,没必要增加梁;如果是框架结构,9米方向增加框架柱即可;

    2012-10-02 16:44:12 

  • 需要通过结构计算才能得出梁的截面尺寸和配筋。

    2012-10-03 06:53:24 