     3.10  电缆终端盒的安装固定:将事先加工好的抱箍和支部按设计及规范进行安装。用滑车和大绳将电缆终端盒吊起,并固定牢靠。

        3.11  灌注绝缘胶:

        3.11.1  灌注绝缘胶的耐压等级必须和电缆相符,并有试验技术资料及出厂合格证。

        3.11.2  操作人员必须做好安全防护措施,高空作业上下要密切配合。

        3.11.3  灌注绝缘胶时,将瓷套管上端的螺母和防雨帽拆下来,活动一下铜螺栓芯线,使四周均有空隙,以便灌注时排出空气。

        3.11.4  灌胶前应将电缆头外壳加温到6070°,然后将加热到180190°绝缘胶灌入壳体内。

        3.11.5  为使胶灌的饱满,在灌胶孔上装一个长颈漏斗,漏斗上部放一个筛子,以便过滤,灌胶方法见图2-12

        3.11.6  电缆胶通常分三次浇灌。第一次灌至瓷套管以下,待冷却到60℃左右时第二次灌至瓷瓶上口,胶全部冷却后补灌一次。然后取下漏斗,将外壳胶清理干净,拧紧灌胶孔的螺帽。

        3.11.7  检查一下电缆头外壳各部位的螺丝是否已拧紧,但不要过力,最后在外壳上刷一道防腐漆。

        3.12  试运行验收;

        3.12.1  电缆头制作完毕后,按要求由试验部门做耐压和测试试验。

        3.12 2  验收:送电空载试运行24h,无异常现象,办理验收手续交建设单位使用。

    4  质量标准

        4.1  保证项目;

        4.1.1  电缆终端头的耐压试验结果,泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

        4.1.2  电缆终端头必须封闭严密,填料灌注饱满,无气泡、无渗油现象,芯线连接紧密。

        检验方法:观察检查和检查试验记录。

        4.2  基本项目:

        电缆头外型美观、光滑、无砂眼,芯线弯曲处无折皱。安装牢固、相序正确。

        检验方法:观察检查。

    5  成品保护

        5.1  制作电缆头时,对易损件要轻放,操作时要小心,防止碰坏电缆头的瓷套管等易损件。

        5.2  在紧固电缆头的各处螺丝时,防止用力过猛损坏部件。

        5.3  起吊电缆头前,把防扭抱箍安装好,并备有保护绳,以免损伤电缆和碰坏磁套管,固定电缆时要垫好橡皮或铅皮。

    6  应注意的质量问题

        6.1  在制作电缆头的全过程中,要保持清洁,油浸纱带和黑漆隔带要放在铝锅内加盖,随用随取,手上的潮气要擦净。工具要放在干净的瓷盘中。

        6.2  电缆芯线绝缘纸不能损伤,特别是在三芯分开掰弯时,不能用力过猛,在包缠绝缘层时,更不许来回掰动芯线。

        6.3  封铅速度要快,否则会影响电缆的绝缘强度。烘烤铅包时,火焰要均匀,以免损坏铅包。

        6.4  灌注电缆胶时,温度要控制好,温度过高会损坏绝缘纸,温度过低灌注不实。

    7  质量记录

        7.1  产品合格证。

        7.2  电缆试验报告单。

        7.3  设备材料检验记录。

        7.4  电缆膏试验报告单。

        7.5  自互检记录。

        7.6  设计变更洽商记录