3.10 封铅:
3.10.1 将铅套管移至中间,用拍板轻敲铅套管两端,敲成圆锥形,使铅套管紧包在电缆的铅包上。敲时用力不能过重,以防铅套管裂开皱褶,不得敲伤铅包。
3.10.2 封铅。将铅套管注剂孔向上,用喷灯烘烤铅套管和铅包,用脂肪精(硬脂酸)去除污物,然后封铅,封铅有两种:l)滴铅法。用喷灯将封铅均匀地镀到铅管和铅包上,用喷灯将封铅烤成糊状,用揩布使封铅成形后,用脂肪精冷却去污,做到成型美观,表面光治无砂眼。2)浇铅法。将封铅加热成糊状,然后均匀地泼到铅管的圆锥上,拨到一定量后,用喷灯使其成形,其它做法同滴铅法。
3.11 灌注绝缘胶:
将经过适当加热的绝缘胶(170~180℃)由一端加胶孔灌注铅套管中,第一次加满,温度降到60℃时补加第二次,并将加胶剂孔的盖子盖好,用封铅封牢。同时将二层钢带与铅包用封铅封牢,用作接地。地线封铅要求如下:钢带与铅包封铅长为25mm,宽为30mm。
3.12 防腐和安装水泥保护盒:
在铅套管四周涂刷一层热绝缘胶,然后用高丽纸包两层(层间亦涂沥青),最后外表面涂刷一层沥青漆,将中间头平放在水泥保护盒内用细土填实。
3.13 埋设标志桩:
将安装中间头的电缆沟用细土填平,然后埋设水泥接头标桩,并露出地面,作为标志。
3.14 试运行验收:
3.14.1 电缆头制作完毕后,按要求由试验部门做耐压和测试试验。
3.14.2 验收送电空载运行24小时无异常现象办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商,产品合格证、说明书、试验报告和运行记录等技术资料。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 电缆中间头的耐压结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。
4.1.2 电缆中间头封闭严密,灌注饱满,无气泡、无渗油现象,无裂纹。芯线连接紧密。
检验方法:观察检查和查试验记录。
4.2 基本项目:
电缆中间头外型美观、光滑、无皱褶、有光泽。
检验方法:观察检查。
5 成品保护
5.1 设备开箱后,按顺序摆放在瓷盘中,用白布盖上,防止杂物进入。
5.2 电缆中间头制作完毕后,立即安装填土。暂时不能填土时,对电缆头加木箱给予保护,防止砸、碰。
6 应注意的质量问题
6.1 烤铅包时,喷灯要用文火,以免损坏铅包和绝缘纸。
6.2 电缆绝缘纸不能损伤,特别是放三角架掰弯时要特别小心,用力不得过猛,包缠绝缘展时不宜来回搬动芯线,以免损伤绝缘纸。
6.3 封铅时,手腕要灵活,速度要快,以免损伤铅包和绝缘纸。
7 应具备的质量记录
7.1 产品合格证。
7.2 电缆试验报告单。
7.3 设备材料检验记录
7.4 电缆膏试验报告单。
7.5 自互检记录。
7.6 设计变更洽商记录2012-10-04 16:53:39