• 电缆接头的问题

    电缆有中接头有终端头,那么电缆的接头搭接是多少米?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆头制作安装预留长度要根据计算规则里的要求预留,也就是你说的搭接长度。上海规定终端头1.5米,中间头两边各2米。这个长度是用来检修、制作的余量。举例说明一下:假设你在图纸上量取一个电缆的长度是80米,那么你在加上1.5*2=3米(两个终端头)。中间头在预算是不必考虑(矿物质除外),因为电缆不允许有中间接头,除非特殊情况,而且有特殊情况出现时你要办理签证,在结算时考虑进去就可以了。

    2012-10-05 13:35:37 

  • 电缆接头按照中间头计算,长度2*2米

    2012-10-06 07:44:37 