ya****@163.com 2016-01-21 14:58:32 | 河北省 安装 | 2077查看 6回答
新手请教,分支电缆的线路在接头以外的部位,电缆直径是否相同
新手请教,分支电缆的线路在接头以外的部位,电缆直径是否相同
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
新手请教,分支电缆的线路在接头以外的部位,电缆直径是否相同
--:正常情况,L1,L2,l3和干线电缆WLM1不可能一样。
你可以看AW1,AW2的系统图,箱子前面会写出这个电缆是多少
2016-01-21 15:37:14
-
分支电缆 L1、L2、L3的大小,要看AW1、AW2、AW3箱的系统图所标。
2016-01-21 15:16:53
-
新手请教,分支电缆的线路在接头以外的部位,电缆直径是否相同
主电缆与分支电缆直径不是相同,分支电缆比主电缆直径小得多。
2016-01-21 15:09:14
-
这叫预分支电缆:YFD-WDZ-YJV-(4*185-E95)。YFD-预分支、WDZ-无卤低烟阻燃、YJV-交联聚乙烯绝缘电缆、(4*185-E95)--总线电缆是4*185、遇到一个分支减小一个等级、分支后电缆是4*95。从图中看应该是:预分支无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电电缆,规格为(4*185-E95。在L1处分为4*120的和4*95的两根电缆,一根4*95到L1处的配电箱,一根4*120到L2处。再分为4*95的两根电缆,分别到L2处、L3处配电箱。这样可以减小L1到L2处、L3处之间的电缆规格,从而节约费用。
2016-01-21 15:22:38
-
不一定,得看设计图纸。可以不一样。
2016-01-22 05:58:05
-
分支电缆的线路在接头以外的部位,箱以外电缆规格肯定是不一样的,这要看箱内系统图。
2016-01-22 09:36:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看