43****@qq.com 2014-01-04 10:59:38 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1893查看 2回答
末端试水装置长度与套定额的问题
1、请问红色方框内的这根短立管的长度一般是多少,一米可以吗? 2、这个末端试水接头,我套的是末端试水装置,那请问其截止阀跟压力表是单独套定额还是补充定额? 3、下面的75的管道我就在扣除短立管长度后按距地一米考虑,可以吗? 4、请问75管道顶端的漏斗是套不锈钢管件氩弧焊可以吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1、请问红色方框内的这根短立管的长度无规定。正常讲人在地面上应该能操作放水的阀门。
2、这个末端试水接头,我套的是末端试水装置,其截止阀跟压力表 已含在子母中不可单独计算。
3、下面的75的管道我就在扣除短立管长度后按距地一米考虑,最好做到地面,放水时,谁不四溅。
4、请问75管道顶端的漏斗按设计要求的材质做。
2014-01-04 11:14:56
-
红色方框内的这根短立管的长度一般根据阀门距地面1-1.2米,干管高度减去0.8即可;末端试水装置,其截止阀跟压力表 已含在定额中,不再单独计算;下面的75的管道我就在扣除短立管长度后可以按距地一米考虑。
2014-01-04 11:57:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看