• 关于消防弱电进户保护管的问题

    1、预埋的6-SC50是指六根电缆保护管吗? 2、此处的4根SC32和3根SC25一起穿在预埋的6-SC50里吗? 3、6-SC50穿墙处需要加6根加一号或两号的防水套管吗?

    弱电

    问题补充:欢迎大家指教

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、预埋的6-SC50是指六根电缆保护管吗? 答:是的,是六根SC50的保护管。 2、此处的4根SC32和3根SC25一起穿在预埋的6-SC50里吗? 答:穿越SC50的地方是不需要再加保护管的,是这些信号线均穿越这SC50的钢管的。 3、6-SC50穿墙处需要加6根加一号或两号的防水套管吗? 答:这个地方不需要加装防水套管,在预埋SC50的时候进行防水处理就好了。

    2012-10-11 13:19:57 

  • 1、预埋的6-SC50是指六根电缆保护管吗?是的 2、此处的4根SC32和3根SC25一起穿在预埋的6-SC50里吗?不是单独埋设 3、6-SC50穿墙处需要加6根加一号或两号的防水套管吗?,看结构要求,如果没有防水要求,按一般套管就行 是的

    2012-10-11 10:46:00 

  • 1、预埋的6-SC50是指六根电缆保护管吗?是的。 2、此处的4根SC32和3根SC25一起穿在预埋的6-SC50里吗?对,穿在保护管中。 3、6-SC50穿墙处需要加6根加一号或两号的防水套管吗?不再另加套管,已经有了保护管。

    2012-10-11 11:28:13 