季末不寂寞 2012-10-12 09:01:12 | 山东省 其他专业 | 1080查看 1回答
框剪结构中剪力墙、柱都是受力构件,钢筋与图纸的轴线偏位三cm,怎么解决
框剪结构中剪力墙、柱都是受力构件,钢筋与图纸的轴线偏位三cm,怎么解决
影响大不大
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙柱钢筋偏移的原因:
1.楼面下的柱纵向钢筋的保护层垫块没做到位,现在很多都是用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上,在柱模板内已发生部分偏斜;
2.有可能下一楼层的柱出现少量偏斜或是放线不准确;
3.框架梁比较高时,柱纵向钢筋在梁高范围内相对自由,安装梁钢筋时挤动柱筋偏移;
4.若梁板与下一层柱同时浇筑混凝土,这种现象也有可能会影响柱钢筋偏斜位移。
处理方法:
1.偏移量不大时,将钢筋按1/6(水平/竖向)弯折进入模板内;此时可将楼面混凝土凿除少少有影响弯折的部分;不可凿多,混凝土强度还不够,对结构可能会有影响;
2.楼面植筋:在柱钢筋侧面准确位置钻孔,高压清孔干净,孔内注入专用胶,同规格柱钢筋插入,植筋深度要查找相关数据,上部保证搭接长度,或与弯折进入模板内钢筋按长度要求焊接;
3.偏移量不大时,新增"L"型钢筋,竖向满足搭接长度,水平长度尽可能长些,满足锚固长度。
4.凿掉砼重做。
1.下层柱单独浇筑,保证柱位置准确;
2.柱纵向钢筋保护层垫块必须到位,最好用圆形塑料卡环套在纵向钢筋上;
3.楼面模板装完,准备安装梁钢筋时,对梁柱节点处柱模板拉尺复核检查,以及对柱钢筋位置进行检查;及时对柱钢筋进行校正;
4.浇筑楼面混凝土时,对边柱检查柱钢筋保护层;对中间柱,按轴线或跨进行目测,确保柱钢筋根部在同一条线2012-10-12 09:01:12