• 板通常筋布置的问题

    在板中布置上排通长筋的时候,如果选择多板布置的时候,遇到像第一幅图中无板的情况,通长筋在软件计算中显示通过了无板区? 遇到像第二幅图中的楼梯等开洞不规则情况布置上排通长筋的时候是否应该按单板布置呢? 麻烦各位前辈帮忙解释下~

    单板布置

    多板布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上排筋按多板布置,第一张图上的钢筋只是显示的问题,但实际那个洞口没有计算钢筋。你可以编辑钢筋看看。

    2012-10-19 14:01:39 

  • 遇到这种不规则的,而且中间没板的,最好是单板布置。否则支座筋的形式可能有差别