• 电缆问题计算和预留问题

    电缆在进入热风幕的时候是否需要预留,预留多少呢,电缆在进入配电箱预留半周长,是否还需要预留电缆头长度,热风幕套定额的时候是否需要计算检查接线。。。。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,电缆在进入热风幕的时候需要预留,按电动机的预留长度0.5m处理。 2,电缆在进入配电箱预留半周长,需要计算电缆头长度,(电缆头是要剖开来做成电缆头的)。 3,热风幕套定额的时候需要按电动机处理,计算检查接线 子目(电工要给热风幕接线送电)。

    2012-10-25 13:17:02 

  • 电缆在进入热风幕的时候是否需要预留,预留多少呢?不计算预留,实际施工要留,但已含在定额子目内。 电缆在进入配电箱预留半周长,是否还需要预留电缆头长度?需要预留,一是进箱预留,一是做头预留。 热风幕套定额的时候是否需要计算检查接线。不需要。

    2012-10-25 15:09:05 

  • 电缆在进入热风幕的时候需要预留,预留0.5m,电缆在进入配电箱预留半周长,不需要预留电缆头长度,热风幕套定额的时候需要计算检查接线

    2012-10-25 11:59:15 

  • 电缆在进入热风幕的时候需要预留,预留0.5-0.8m, 电缆在进入配电箱预留半周长,不需要预留电缆头长度; 热风幕套定额的时候不需要计算检查接线

    2012-10-25 11:55:48 

  • 电缆在进入热风幕的时候一般电动机接线口都在较外边,但是如果需要预留应该加上,预留多少按照实际。电缆在进入配电箱预留半周长,不能再预留电缆头长度,热风幕套定额的时候需要计算检查接线。 电缆计算长度 也可按照下表 电缆敷设预留长度 ┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 序 号 │ 项 目 │ 预留长度 │ 说明 ┃ │ │ (附加) │ ┠────┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 1 │ 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 │ 2.5% │按电缆全长计算┃ ┠───┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 2 │ 电缆进入建筑物 │ 2.0m │ 规范规定最小值┃ ┠───┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 3 │ 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 │ 1.5m │ 规范规定最小值┃ ┠───┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 4 │ 变电所进线、出线 │ 1.5m │ 检查余量最小值┃ ┠───┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 5 │ 电力电缆终端头 │ 1.5m │ 检查余量最小值┃ ┠──┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 6 │ 电缆中间接头盒 │ 两端各留 │检查余量最小 ┃ │ 2.0m │ ┃ ┠───┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 7 │ 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 │ 高+宽 │ 按盘面尺寸 ┃ ┠─────┼───────────────────── ──┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 8 │ 高压开关柜及低压配电盘、箱 │ 高+宽 │ 按盘面尺寸 ┃ ┠─────┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 9 │ 电缆至电动机 │ 0.5m │ 从电机接线盒起算平 ┃ ┠─────┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┨ ┃ 10 │ 厂用变压器 │ 3.0m │从电机接线盒起算 ┃ ┞─────┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┦ │ 11 │ 电缆绕过梁柱等增加长度 │ 按实际计算 │ 按被绕物的断面情况计算增加长度│ ├─────┼────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤ │ 12 │ 电梯电缆与电缆架固定点 │ 每处0.5m │ 规范规定最小值 │ └─────┴────────────────────────┴──────┴────────────────────────┘

    2012-10-25 11:56:35 