• 手动报警按钮手动报警按钮是在顶上留个接线盒还是下来2根立管?

    手动报警按钮手动报警按钮是在顶上留个接线盒还是下来2根立管?

    问题补充:补充:是分线的方法,是用接线盒分,还是穿管引下再引上,所以要2根管。接线盒分的话,就只要引下一根管了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    顶上设接线盒,下来一根管,不用再返上去

    2012-10-29 09:47:22 

  • 我认为还是下引两根立管,因为手报一般来说都带有电话插孔,报警和电话从规范角度算不同系统,不可以同管,且实际施工中发现,信号干扰太大, 验收时不会通过。

    2012-10-28 17:39:22 

  • 手动报警按钮手动报警按钮是在顶上留个接线盒还是下来2根立管? 下来立管..不然你按得到吗

    2012-10-26 16:00:08 

  • 要有立管引下,按钮都是要在有紧急情况的时候按下了,所以必须是人能够得着的地方,所以不可能在顶上,一般1.5就可以了。。

    2012-10-26 16:53:39 

  • 墙上得敷设立管,不用两根吧,即便带电话插口的,也就一根DN20的可以了

    2012-10-26 15:57:33 

  • 手动报警按钮是下来1根立管

    2012-10-26 20:59:16 

  • 我觉得这个哥们儿问的是接线位置在哪里!在墙顶接线盒接线,到手报就2根线,
    在手报位置的接线盒接,就是下来2根在上去2根!,工作量不一样!

    2022-03-28 16:40:19 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题