-
龙王 2012-10-26 22:21:36 | 河南省 其他专业 | 2206查看 1回答
管井井点降水施工工艺—技术交底
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区
1. 绞线定位 → 钻孔法成井 → 安装滤水井管→ 接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→ 封井
2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量
1) 坑槽外布置
采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~ 10m
2) 坑槽内布置
当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低
3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充夯实
4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录
5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实
2. 应随时检查观测孔中的水位
3. 应试运转如发现 井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管
2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水
1. 降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并准备好防止沉降的措施
2. 井点的拔除应在基础及已施工部分的自重大于浮力的情况下进行且底板凝土必须要有一定的强度防止因水浮力引起地下结构浮动或破坏底板
3. 抽水过程中注意施工用电抽水泵必须实行三相五线制和一机一闸保护特别在雨季注意用电巡察
4. 由于井点降水对引起周围地层的不均匀沉降对周围环境产生不利影响在降水前认真做好对周围环境的调研工作并合理使用井点降水
1. 在井点管四周灌砂滤料后应立即洗井一般在抽筒清理孔内泥浆后用活塞洗井或用泥浆冲清与拉活塞相结合洗井借以破坏深井孔壁泥皮并把附近土层内遗留下来的泥浆吸出然后立即单井试抽使附近土层内未吸净的泥浆地下水不断向井内流动而清洗出来
2. 需要疏干的含水层均应设置滤管滤网和砂滤料规格应根据含水土层土质颗粒分析选定
3. 按照实际水文地质资料计算降水范围总涌水量管井单位降水能力抽水时所需过滤部分总长度井点根数间距及单井出水量复核井点过滤部分长度井点出水量及特定点降深要求
2. 井点平面布置图
3. 井点设计计算书
4. 井点降水记录表
5. 井点降水监测记录
2012-10-26 22:21:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看