请问住宅结算中是否考虑开关、插座预留长度
1、房地产项目中采用定额计价,现在房地产大多采用甩线不接插座、开关、灯具等,插座开关灯具在住户装修时才会安装,请问施工方在结算时是否应计算预留长度?如何计算? 2、入户分线箱应套什么定额? 3、为网通预留弱电箱是空箱子,应套什么定额?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友你你好: 关于您的问题,如下: 1、在电气计量中,按照规定,除了配电箱等必须预留长度之处之外,插座、接线盒、灯头盒等,均不做预留,因为在定额含量里已经包含。这个不是考虑现场实际情况的事情,因为做预决算都是根据图纸,图纸设计的时候已经考虑进去(布线现场采取2点间直线布线,图纸上不会这样)。你能考虑到现场施工说明你对现场还是有一定了解的,不过还是需要对计量规则多了解一下。 2、可以直接套配电箱,根据半周长选择相关定额子目即可,安装上涉及主材比较多,注意改一下主材; 3、为网通预留弱电箱是空箱子,因为是空的建议套取接线箱或者接线盒,更换主材即可。
2012-11-02 09:18:08
-
1、不预留,消耗量中以考虑 2、套配电箱定额,根据配电箱半周长选择 3、可套端子箱的定额
2012-11-01 15:57:58
-
1、我认为要考虑预留长,要不然那部分线岂不是白白损失了。 2、要是强电和弱电系统的话,可以套第2册的明装接线箱。 3、可以套12册的接线箱定额 预留长度你根据施工中实际预留或者你看灯和关及插座里的电线含量是多少,这样更有说服力。至于明装或者暗装也是要看现场的,暗装就是箱子埋在墙里面,第三个是可以的
2012-11-01 16:03:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看