煤球王小西西 2012-11-01 16:31:59 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1183查看 5回答
柱插筋伸入基础的长度怎么修改
如图。插筋伸入基础600,在哪里修改?软件默认的是伸入基础底。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础柱插筋没有这个构造,选择桩上柱插筋节点,把laE改成600,10d改成250就行了。
2012-11-01 16:42:15
-
这个图 是角筋伸入基础底弯折250 其余钢筋伸入一个锚固长度 这个在计算设置里面调整就可以了
2012-11-01 16:42:59
-
工程设置——计算设置——节点设置——柱——基础插筋
2012-11-01 16:35:32
-
柱在基础中的插筋,伸入基础600的设置,如果是整层时,可以在工程设置下的计算设置下的节点设置页签中“基础插筋”项中点击打开节点设置示意图,在图中点击绿色的“a”修改为600即可。如果是各别柱要设置时,可以单独选择该柱并在其属性框中进行修好了。
2012-11-01 17:29:37
-
柱纵向钢筋插筋伸入基础600(包括弯折长度)可以在节点设置按图纸要求设置。
2012-11-01 17:26:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看