    厦门汇成商业中心工程由两栋26层塔楼和4层裙楼组成塔楼为全现浇钢筋混凝土框剪结构裙楼为框架结构建筑面积55926m2总高85.9m

    第1章 外脚手架搭设

    在塔楼施工中外脚手架采用悬挑钢管脚手架分段分层搭设每隔四层即8121620层各搭设一固定式挑脚手架其他施工层从支撑层向上搭设双排脚手架。搭设顺序及循环方法是:1~4层裙楼外脚手架→5~7层脚手架有裙楼屋面三侧从屋面上搭设双排脚手架另一侧从裙楼外脚手架上搭设双排脚手架→搭设8层固定挑脚手架→由上而下拆除第7层、6层、5层脚手架→搭设第9层、l0,11层脚手架→搭设第12层固定挑脚手架→由上而下拆除第1l层、10层、9层脚手架→搭设第13层、14层、15层脚手架如此循环搭设。固定挑脚手架留于墙面作为装修搭架备用。装修脚手架搭设:上→下搭设双排脚手架→拆除(外装修完)。搭设尺寸和连接方法见图2-18-l、图2-8-2

    第2章 脚手架计算

    第1节 计算单元

    根据杆件布置情况固定架受力大沿纵向取固定架1.5m长作为计算单元。传力顺序:脚手板→小横杆→大横杆→-立杆及斜撑杆→底座→基础。

    第2节 计算假定条件

    扣件连接节点均按饺接计算;所有荷载都化为作用在节点上的集中荷载;斜杆受压计算长度取上下支点的长度不计中间连接的有利作用。

    第3节 内力计算

    通过计算得轴心荷载为:内立杆8002N,外立杆8296N;偏心荷载为:内立杆2148N,外立杆2726N

    第4节 杆件验算

    外立杆验算

    计算长度σ=2.l8,长细比λ=1.38,立杆在偏心荷载作用下的相对偏心率ε=2.7,取动力系数为1.2,

    2(P+P)《φPA[σ]

    简化为:P+P偏《67931φP

     φP一-查钢结构设计规范得:

    φP =0.414

    P+P偏《67931×0.414=28123(N),满足要求。

    内立杆和斜杆亦按上述方法验算。

    大横杆验算

    由于相邻立杆之间不设小横杆只需验算联结扣件抗滑简化为:P1<4903N

    计算得:Pl=286lN<4903N,满足要求。

    小横杆验算

    按简支梁验算受弯强度

    简化为:Mmax=0.222Pb847N·m,

    计算得: Mmax=789N·m<847N·m,满足要求。

    第3章 搭设要求

    立杆宜对接接头相互错开斜杆不设接头。

    与固定架立杆的连接采用搭接搭接长度不得小于1.5m

    固定挑脚手架节点设置双扣件

    非固定挑架部分的中间加设1道支撑杆以增加架子空间刚度和稳定性。

    第4章 经济分析

    倒升搭设悬挑外脚手架和常规周边满搭设外脚手架相比可循环使用钢管和扣件并减少占用量45%以上节约劳动工日16%,具有较好的经济效益。