• 未注明的板

    未注明的板是指没有板信息的板,,还是没有钢筋配置的板??图纸上说未注明的板200厚,C8@200双层双向的,有一块板上有XY方向的底筋,没有板的厚度,请问这块板是未注明的板吗??这块板的钢筋是不是底筋按图上说明的,面筋为C8@200,按双层双向布置?? 还有一块板上只有X方向C8@150的底筋,,Y方向的底筋没有标注,,那么这块板应该怎么配置呢,,是双向布置X方向C8@150,Y方向为C8@200,还是加上面筋,双层双向布置???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    未注明的板是指没有板信息的板,板信息就两部分:厚度、配筋。

    通常板就分注明和未注明两种。

    你说的板是特殊情况,属于板信息标注不全。建议先咨询设计单位,确定图纸是否正确,是否有错、漏的情况。

    若图纸正确,以板现有标注为基础,不全的板信息参照未注明的板。

    2013-12-25 13:54:22 

  • 这一块板已经有了底筋信息,不能再按说明中的未注明板的钢筋信息计算了。

    2013-12-25 13:12:01 

  • 1.有一块板上有XY方向的底筋,没有板的厚度,这块板是未注明的板。      板厚按200。

    2.这块板的钢筋是不是底筋按图上说明的,面筋为C8@200,按双层双向布置?        是

    3.还有一块板上只有X方向C8@150的底筋Y方向的底筋没有标注这块板应该怎么配置呢?

    底筋布置X方向C8@150,Y方向为C8@200

    面积布置双向的c8-200

    2013-12-25 10:55:55 

  • 有标注的就不叫未注明的板了。XY方向都有,就按XY的标注输钢筋,没板厚就参照未注明的板厚度。不按双层双向布置了。

    只有X方向底筋看这个底筋是不是附加筋,我们最近做的一个商场就是双层双向之外还附加着底筋。如果不是附加筋,就咨询下设计院吧!看用哪种方法布置。

    2013-12-25 10:55:45 

  • 有注明的话按原位标注,画上钢筋没有标注钢筋间距的,为间距200,未注明板厚的为200厚

    2013-12-25 13:57:34 

  • 首先这个问题要问设计的意图,一般施工方按附加筋算,审计方就按少的算了