• 高层公寓无粘结预应力结构施工

    高层公寓无粘结预应力结构施工

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    高层公寓无粘结预应力结构施工

    深圳华民大厦工程是一栋高层公寓楼框架—筒体结构,31总高99.6m,建筑面积27100m2,该工程6~27(25),采用无粘结预应力混凝土楼板板厚200mm,预应力楼板覆盖面积17000m2,525层为非预应力转换层。外围框架柱之间用扁梁(b×h=800mm×550mm)连接。

    第1章 无粘结筋布置

    该工程楼盖框架柱以内无粘结筋呈双向布置形成双向板无粘结筋多为曲线形状楼板四周为悬挑板无粘结筋有曲线型、直线型两种此部分除配有预应力底筋外尚有部分无粘结面筋以承受负弯矩板配筋详见图4-1-1(图中除注明直束外其余均为曲束)。框架连续梁内配有7Uφj15无粘结钢绞线暗梁内配3Uφj15无粘结钢绞线见图4-1-2

    第2章 无粘结筋及张拉配套锚固系统

    1.预应力筋用φj15低松弛高强度钢绞线极限强度达l860MPa,无粘结筋用量约90t。预应力筋张拉端用QM夹片锚具(4-1-3),固定端用挤压锚具(4-l-4)

    2.张拉设备采用YC一20D型千斤顶,ZB4—500型电动油泵及前卡千斤顶。预应力张拉吨位用量程60MPa精度1.5级的压力表控制。使用前由国家工程质量检测中心在油泵、千斤顶和压力表配套的条件下逐套标定。

    第3章 无粘结预应力楼板施工顺序

    放线下料→固定端挤压→修补盘放→铺筋验收→混凝土浇筑养护→张拉→封端拆模。

    第4章 无粘结筋的下料及铺放

    l.下料长度的计算:预应力筋分一端张拉和两端张拉两种。

    一端张拉时(4-1-5):

    L总=L1+L2+L3

    两端张拉时:

    L总=L1+2L2

    式中L1—对直线筋两端承压板之间的长度;对曲线筋,.根据反弯点位置分解为多段单波抛物线分段计算然后累加;

    L2—张拉端预留长度对一般千斤顶为700mm,对前卡千斤顶为250mm;

    L3—由挤压锚具型号确定一般情况下为100mm

    2.无粘结筋的下料组装:采用砂轮切割机下料固定端组装用YCJ600千斤顶。

    3.无粘结筋的铺设固定:板内绑扎非预应力底筋后开始铺设无粘结预应力底筋最后铺设非预应力面筋及无粘结面筋。

    双向连续平板中无粘结筋大都是沿两个方向曲线布置互相穿插施工操作较困难铺设前根据双向钢绞线各交点的标高编出无粘结筋的铺设顺序图标高低的先放高的后放。板内无粘结筋用φl2钢筋制成各种标高的支架固定在反弯点位置及中间每隔1.5m1个支架。

    梁内无粘结筋在支座处可直接用铅丝绑在非预应力筋骨架上在中点及反弯点位置沿梁宽方向每隔1m用φ12钢筋焊在梁箍筋上无粘结筋从此筋上通过并绑扎牢固。

    预应力筋的净保护层在梁中为40mm,在板中为20mm。水电预埋管铺设时要避免移动预应力筋的垂直位置。

    张拉端的承压板用铁钉固定在端部模板上以保持张拉作用力与承压板面垂直。

    第5章 模板安装与拆除

    模板模采用18mm厚七合板木龙骨钢管顶撑。无粘结预应力楼板除框架柱之间用扁梁连接外其余都是平板支模比肋形楼板方便但张拉时上部的施工荷载及楼盖的自重对结构产生较大的应力。为防止梁板出现裂缝设计要求梁下支撑及板下位于1/3跨度处支撑刚张拉后不能拆除也不能先拆后撑所以在支模时要考虑所保留的支撑不受其他位置拆模的影响按设计要求该支撑需保留至张拉层以下第三层。

    第6章 混凝土浇筑

    混凝土C40塌落度3~5cm,振捣时要避免碰坏钢绞线涂包层。浇筑前如发现聚乙烯套管有裂缝可用塑料胶带缠绕修补并设专人观察无粘结筋及承压板的位置如被移位或振斜应及时校正。

    承压板处有螺旋箍筋必须振捣密实以确保张拉时混凝土有足够的承压力。

    第7章 张拉与封端

    1.张拉:混凝土强度达到设计强度80%即可张拉。用4YC-20D型千斤顶采用应力控制伸长值校核。每根张拉力为195.20kN

    张拉顺序:先张拉梁内预应力筋后张拉板内预应力筋梁内预应力筋从梁中轴附近开始再按左右对称方法张拉其余各束。通长的预应力筋在一端张拉后另一端补拉。

    2.封端:张拉结束后无粘结筋多余部分用气焊切断切割后露出锚具夹片外约30mm,再用C40混凝土封闭张拉槽孔(4-1-6)

    第8章 标准层施工进度计划

    标准层施工进度计划见图4-I-7,图中墙混凝土的夜间浇筑未列出。

    标准层预应力施工人员:下料与固定端挤压8人×5d=40工日铺设固定20人×2d=40工日张拉8人×2d=l6工日总计96工日。

    第9章 技术要求

    l.预应力完成后每层楼面施工阶段容许的面荷载(含本层楼板自重)不得超过l2kN/m2。张拉结束后7F外净悬挑2700mm的楼板加荷4.9kN/m2,测得端部挠度2.3mm

    2.由于该工程内筒比柱的刚度大得多为防止张拉后给转换层留下较大的残余弯矩使柱开裂原设计在这两层柱四周留设后浇带。后决定取消后浇带采用在这两层柱内加筋的措施柱配筋率从1.187%提高到1.489%,张拉后未发现异常现象。

    第10章 经济效益

    1.节省材料:我们将面积相同的一个标准预应力无梁楼盖(941m2)和第25层非预应力肋形楼盖进行分析比较,见表4-l-1

    经济效益比较

    方案

    混凝土(m3

    钢筋(t

    周转材料

    钢筋

    钢绞线

    夹板(㎡)

    木枋(㎡)

    顶撑(根)

    非预应力层

    预应力层

    节约

    215

    198

    17

    46

    26

    0

    4.6

    1355

    1100

    255

    42

    31.5

    10.5

    1200

    956

    244

    15.60

    2.节约人工、缩短工期:由于楼板下仅四周设有框架梁,其余均为平板,所以模板安装、拆除方便,不仅节约木工用量,而且减少模板损耗,标准层预应力楼盖比非预应力肋形楼盖安装模板可减少ld,整个工程可缩短工期2ld,节约木工1100工日。

    3.采用无粘结预应力平板结构,降低了梁的高度和层高,提高了建筑物的使用功能,在该建筑物受规划限制了总高的情况下多加l,增加建筑面积约l000m2

    2012-11-13 13:26:21 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题