• 管道保温问题

    请问各位老师及专家: 图纸设计要求如下: 一)生活给水管:给水干管、立管采用给水用钢塑复合管及配件,螺纹连接,公称压力P=1.6MPa;给水支管采用S4级PP-R塑料管,热熔连接,公称压力P=1.6MPa。 (二)污废水管立管及水平支管采用UPVC复合消音塑料管,承插粘接。 (三)冷凝水管采用UPVC承压排水塑料管,承插连接。 (四)消火栓管道采用热镀锌钢管,DN≤100mm丝接,DN>100mm沟槽连接。 十三、管道及设备保温 (二)设在管井、管槽、吊顶内的给水管、排水管作防露保温。 (三)保温材料及保温层厚度 1、给水、排水管防结露保温(橡塑)厚度为20mm。 2、管道井、楼梯间给水管、消防管保温(橡塑)厚度为30mm。 3、地下室内所有管道及外露排水管(地下室排水管除外),均做40mm厚(橡塑)保温。 (四)保温层外须作保护层,其做法如下:明装的热水供、回水管的保温层外,用镀锌铁皮或铝作保护层,暗装在吊顶、管井内的上述管道保温层外缠玻璃布,镀锌铁丝绑扎,外刷二道调和油。 请问:这里按照说明,是不是所有的管道都要做保温层或保护层吗?UPVC和钢塑管都要做防露保温吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据说明:设在管井、管槽、吊顶内的给水管、排水管作防露保温;管道井、楼梯间给水管、消防管保温;地下室内所有管道及外露排水管(地下室排水管除外),均做40mm厚(橡塑)保温; 保温范围:给水管:设在管井、管槽、吊顶内的,楼梯间及地下室的全部保温,若有其余部位的不保; 排水管:设在管井、管槽、吊顶内的,外漏排水管(有外漏于室外相通部位的排水管)全部保温,若有其余部位的可不保(如地下室排水管) 消防管:管道井、楼梯间,地下室内全部保温(一般地下室管道是不需要保温的),若有其余部位的可不保; 保护层:有橡塑保温层的按施工图集是必须有保护层的; UPVC和钢塑管做防露保温:要看生活给水、污废水、冷凝水管道设置的部位,有如上给排水管道做防结露的范围内就得做防结露保温; 若还有什么不清楚的,你可以联系设计人员,明确保温范围的!

    2012-11-14 09:37:36 

  • 按照说明设在管井、管槽、吊顶内的给水管、排水管作防露保温和防护层. 其它地方的管道不需要保温和防护层。

    2012-11-13 20:29:09 

  • 根据图纸说明来,你这个说明不是很完整详实了啊?

    2012-11-14 08:52:16 

  • 我可以找到一个不要保温的,就是埋地管,另外那个管槽不是很清楚,沿墙开槽暗敷算不算管槽?

    2012-11-14 08:59:38 

  • 所有管道要做防结露保温。

    2012-11-14 07:49:39 

  • 所有管道要做防结露保温。

    2022-02-08 16:33:56 