爱造价 2012-11-13 20:29:01 | 辽宁省 安装 | 384查看 3回答
请教您接地有关问题
接地测试箱与断接卡子概念不清楚,不会计算工程量。有几处引下线就有几处跨接线吗?均压环敷设工程量不会计算?新手上路,请理解。问题补充:卫生间等电位图纸中表示:卫生间区域注明利用楼板钢筋焊接一圈,连到引下线处。计算扁钢吗?工程量计算那些?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地测试箱又称接地测试板,验收的时候测量接地电阻用的,可以直接套用断接卡子的定额 引下线包含了与接地网和避雷网的连接工序,其与均压环的连接才需要计取跨接点 卫生间等电位的计算,利用结构钢筋的那块可以套均压环子目,不过工程量/2,因为均压环要用2根主筋,从结构钢筋引出来才套户内接地母线。 均压环的计算就简单了,沿外墙中心线一圈就好了,碰到沉降缝分开计。至于几层算一次,或者从那一层开始算,看设计说明吧,别自己想当然
2012-11-14 09:08:25
-
接地测试箱与断接卡子作用一样。有几处引下线不是有几处跨接线跨接线可能有许多。均压环敷设工程量是围绕建筑物一圈。乘以层数。 卫生间等电位图纸中表示:卫生间区域注明利用楼板钢筋焊接一圈,连到引下线处。不计算扁钢,工程量按延长米计算。
2012-11-14 18:51:30
-
图纸上标有接地测试的地方有接地测试箱与断接卡子。均压环敷设每隔三层一道,数量为外墙一周圈梁的长度。卫生间区域注明利用楼板钢筋焊接一圈不能计算扁钢,可计算焊接点。
2012-11-14 07:47:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看