• 电缆进箱柜是预留2米了,还用再加电缆头1.5米吗

    电缆进箱柜是预留2米了,还用再加电缆头1.5米吗?另一端接的设备是风机,风机的这端的预留应该怎么加
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆进箱柜按预留2米,1.5米不需要考虑,施工时压根不发生,风机一般按管外1.5米考虑

    2012-11-15 16:29:08 

  • 这2米就是完全替代了那个1.5米了,两个只发生一个,

    预留

    2012-11-15 16:50:56 

  • 应该完全按规范执行。不是电缆进箱柜是预留2米,是进建筑物预留2米。

    2012-11-15 18:40:03 

  • 哈哈说的非常精确。

    2012-11-15 18:01:10 

  • 配电箱的预留只考虑一个,就是配电箱的半周长,波形系数穿管的时候不考虑

    2012-11-15 19:57:36 

  • 不需要,这个2米饭已包含电缆端头的长度。

    2012-11-15 21:47:43 

  • 只需要预留箱体半周长就好了,不要计算电缆头1.5米了

    2012-11-15 20:43:28 

  • 电缆的工程量应该是图示长度乘以1.025+加上配电箱柜的预留长度再加上电缆头的预留长度,再加上电缆出线口到电动机的预留长度。

    2012-11-16 08:31:06 

  • 箱体预留就包括了电缆头的长度,在没有箱体预留的情况下才计取电缆头的长度,比如与暂时不做的箱子的连接 0.025的附加长度,任何情况下都应该计取,其基数是图示长度,不包含预留长度

    2012-11-16 09:13:38 

  • 电缆进箱柜按预留2米,1.5米需要考虑,考虑箱柜下预留的长度,风机一般按管外1.5米考虑(或者在风机的电动机接线盒部位加0.5米)

    2012-11-17 12:58:04 

  • 2个都要计的,仔细看看计算规则说的很明确

    2012-11-17 15:11:43 