chen 2022-07-07 14:00:09 | 河北省 安装机电 | 1364查看 2回答
电柜内预留2米电缆 ,电缆头预留1.5米还要计算吗?是叠加还是只计算电柜预留?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2米为电柜半周,接线长度;
电缆头1.5米是电缆头制作加检修预留长度;
所以预算要叠加;
电缆头未按规范预留检修长度的,结算可能会被扣除;
2022-07-07 14:18:02
-
电缆头制作过程中,是要剖开1.5米的电缆才能完成。需要叠加。
2022-07-07 15:09:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看