云榭听风 2012-11-16 10:22:21 | 山东省 其他专业 | 1123查看 5回答
钢筋预留问题
一期高层止于后浇带,后浇带处梁纵筋、板分布筋、墙横筋都需预留多少合适?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是同一标高的可留在板跨的1/3内,并留在非框架梁位置。
2012-11-18 20:30:38
-
你好;一般按图纸的要求预留。你说是预留多少应该是所有在接搓处的钢筋都要预留,长度一般是底筋在支座附近,上筋在跨中1/3范围内。
2012-11-16 22:13:38
-
看采用那种留筋方式,有贯通筋方式和百分之百搭接方式,参照11G101~1图集98页
2012-11-18 17:28:46
-
后浇带的钢筋预留要参看图纸的后浇带尺寸,以达到连接锚固长度要求即可。
2012-11-16 20:01:32
-
不能说得太简单,梁板都要求大于等于800,墙大于等于1000, 详见 11G101-1 98页。
2012-11-17 07:58:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看