李工 2012-11-22 23:50:28 | 广东省 云翻样 | 6455查看 2回答
梁筋锚入柱的平直段长度是如何设置的?
梁筋锚入柱的平直段长度应该是支座宽—柱竖筋保护层厚—柱竖筋直径—25(柱竖筋与梁筋下湾段应留有一定间距)翻样软件是如何考虑这一点的?如何设置?抽样软件算出的是外皮尺寸,翻样软件算出的是轴线尺寸,那翻样软件是如何考虑钢筋弯曲量度差值的?如何设置? 新手!!!!急......................
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、钢筋翻样是用于现场实际安装,所以要考虑预留量,譬如:柱纵筋保护出现向内偏差,此时端头保护的预留数值就起到作用,或者梁筋因加工偏差稍长2cm,也能使用; 2、钢筋算量只需要扣除保护层,不需要考虑实际操作,包括接头定义也是根据定额 3、钢筋弯曲修正值在软件中有经验值输入、理论输入、不作调整三种选择
2012-11-23 01:24:24
-
梁筋锚入柱的平直段长度应该是支座宽—柱竖筋保护层厚—柱竖筋直径—25(柱竖筋与梁筋下湾段应留有一定间距)翻样软件是如何考虑这一点的?如何设置?抽样软件算出的是外皮尺寸,翻样软件算出的是轴线尺寸,那翻样软件是如何考虑钢筋弯曲量度差值的?如何设置? 在软件中,是按新的标准图集规定来考虑的,新的标准图中,柱的箍筋是按外皮尺寸来确定 的,梁伸到柱内的平直段长度,在工程的计算设置中按你的实际采用是多少在设置中输入实际的距离。弯曲量度差值在软件中也是采用了几种不同的方法来供你选择施用的。
2012-11-23 07:56:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看