93****@qq.com 2012-11-28 16:24:35 | 山东省 其他专业 | 16534查看 10回答
梁的下部筋在支座处是搭接还是锚固啊
好多版本啊 又说搭接 有说锚固
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,图集说的非常明白,在支座锚固
2012-11-28 16:27:12
-
下部钢筋是按锚固的,如图,在支座的直锚是按锚固的。
2012-11-28 16:40:36
-
梁的下部筋在支座处是按锚固。
2012-11-28 16:25:40
-
梁的下部筋在支座处可是搭接也可以是锚固,能通长时,就通长,通长时在中间支座处就是搭接。
2012-11-28 16:27:16
-
梁的下部钢筋在支座处应是锚固。
2012-11-28 20:42:03
-
梁下筋在支座处可以搭接,但在端头处就需要锚固了。你没有明白梁下筋在什么条件下在干什么。
2012-11-28 18:05:54
-
一般框架梁,梁的下部钢筋在支座处应是锚固。但是基础连梁则是上下部钢筋均拉通,所以下部钢筋是搭接的,但必须注意搭接位置。
2012-11-30 17:47:22
-
梁的下部钢筋在支座处是锚固的,但是在实际施工中能通长就通长!
2012-12-02 18:14:52
-
1、楼主很年轻经不起折腾 呵呵 2、下部纵筋在支座处可以选择【锚固】,同样可以选择在【支座处1/3区,且超过箍筋加密区】,进行一次搭接,可以选择使用 3、遵循能通则通的配筋原则,减少核心区钢筋的密集,避免造成砼对钢筋的握裹力降低 4、不论采用哪种形式,预算只能遵循图纸及图集要求,在施工现场要综合考虑,不单是节约材料,还要考虑施工进度,以及工艺要求 5、 11G101-1 ,P79 描述的很明确
2012-12-05 05:07:59
-
你好,在能通则通前提下搭接,锚固都可以,按具体要求和位置即可
2012-12-05 11:09:00