• 钢筋抽样问题

    一栋砖混楼基础钢筋抽样问题 1. 我先画了条基,后画墙,再构造柱,计算后在钢筋明细表里寸尺显示看出柱筋却是从条形基础面开始,不是埋入条基内,这样汇总的钢筋就少了深入基础部分的量,是画图顺序不对还是设置问题呢?为什么? 2. 同一代号的柱或梁计算后在钢筋明细表里却出现几个,我汇总时已选择合并同名称构件,怎样让它合并?求高人指点!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,构造柱底标高如果设置为基础的顶标高,则钢筋就是从基础的顶开始算,如果构造柱底标高设置为基础底标高或基础顶标高以下,则钢筋一定是伸入基础内的。 2,报表设置中只能合并同一构件中的相同的钢筋,即使构件的名称相同配筋也相同,但软件在钢筋明细表的构件名称后的中括号内给的是不同的ID号,所以不能合并,你注意看以下。

    2012-11-29 17:07:18 

  • 你选择基础插筋节点二,试试

    条基

    2012-11-28 19:03:21 

  • 1. 我先画了条基,后画墙,再构造柱,计算后在钢筋明细表里寸尺显示看出柱筋却是从条形基础面开始,不是埋入条基内,这样汇总的钢筋就少了深入基础部分的量,是画图顺序不对还是设置问题呢?为什么? 构造柱的基础插筋是在条基部分中的,你可以通过条基中的编辑钢筋中查看 。(只要在定义时设置了设置插筋。如果是纵筋锚固应在构造柱主筋部分) 2. 同一代号的柱或梁计算后在钢筋明细表里却出现几个,我汇总时已选择合并同名称构件,怎样让它合并? 在报表设置中是合并同一构件中的相同的钢筋。

    2012-11-28 21:08:23 

  • 看看构造柱底标高是不是基础底标高,如果是,再看柱底节点

    2012-11-28 22:25:30 

  • 1、先画基础后画墙柱不会影响工程量,只要你把尺寸标高输对了就没有问题,你应该检查构造柱的底标高是不是条基的底标高,修改过来就行 2、同一代号的柱或梁计算后在钢筋明细表里却出现几个,这是因为虽然是同一名称,但它们钢筋的长度不一样,所以体现出来就是好几个

    2012-11-29 20:42:07 