• 关于梁的原位标注与集中标注

    只要修改某跨梁某一部位的“原位标注"就必须同时输入已在集中标注中标注过的信息及比集中标注多出来的钢筋的信息?其他未修改的部位仍按集中标注计算? 例如: 某梁第二跨上部钢筋与集中标注相同,则不用修改(即使空着也会按集中标注的信息计算量);而该梁第二跨下部钢筋比集中标注多了两根,则:同时输入集中标注的钢筋与增加的钢筋信息? 另外,梁下部不伸入支座的钢筋距两端支座的长度不同时,如何操作?

    问题补充:梁上部支座处钢筋伸入跨中既不是1/3,也不是1/4,且几根梁伸入跨中的长度不同(即,不能在”设置”中统一设定),应该怎么操作?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,原位标注量输入的是断面位置的全部钢筋,包括集中标注的钢筋及断面位置增加的钢筋;梁下部钢筋不支伸入支座两边的长度不同时可以输入平均值,不影响算量,软件默认的是0.1Ln,在计算设置中进行修改即可。支座钢筋不是默认时,可以按如下意思输入:B18[3000]

    2012-11-30 18:31:01 

  • 只要修改某跨梁某一部位的“原位标注"就必须同时输入已在集中标注中标注过的信息及比集中标注多出来的钢筋的信息?其他未修改的部位仍按集中标注计算? 例如: 某梁第二跨上部钢筋与集中标注相同,则不用修改(即使空着也会按集中标注的信息计算量);而该梁第二跨下部钢筋比集中标注多了两根,则:同时输入集中标注的钢筋与增加的钢筋信息? 另外,梁下部不伸入支座的钢筋距两端支座的长度不同时,如何操作? 回答:点击平发表,根据图纸输入即可。

    2012-11-30 18:26:23 

  • 这个操作与软件本身是没有关系的,平法图集就是这么标注和表示的。你要是不懂平法就不用考虑这些,完全按照图纸去输入就可以了,设计的时候标注这些原位标注的信息都会考虑钢筋的受力的。

    2012-12-05 17:03:52 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题