江南一笑 2012-12-09 10:15:36 | 陕西省 其他专业 | 1167查看 4回答
卫生间给排水立管
卫生间给排水立管,排水管材是铸铁管,给谁管材是钢塑复合管,请问:穿过每个楼层是否要留套管,预留的套管用什么材料的最好,不预留套管在有没有其它的做法?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只有两种:一种是钢管;一种是PVC管。
2012-12-09 12:35:59
-
卫生间给排水立管穿过楼层部位做防水刚性套管,每次打混凝土前固定好,套管高出楼板20mm,不应该拔出套管,
2012-12-14 15:21:23
-
朋友你好,卫生间给排水立管,排水管材是铸铁管,给谁管材是钢塑复合管,请问:穿过每个楼层是否要留套管,预留的套管用什么材料的最好,不预留套管在有没有其它的做法? 一般都是需要预留套管的,套管多用刚性套管,常用的就是钢管。也可以不做,那就是做水管管道井。
2012-12-09 13:16:09
-
卫生间给排水立管,排水管材是铸铁管,给谁管材是钢塑复合管,请问:穿过每个楼层是否要留套管,预留的套管用什么材料的最好,不预留套管在有没有其它的 卫生间给排水立管可以做一般套管,也可以预制套管,每次打混凝土前放好,等到混凝土初凝的时候拔出预制套管,重复利用。管道井的话一般都是后浇筑,如果是一次性浇筑的话,提前排列好给水、采暖、热水管的位置。放置一般套管,一般套管也就是焊管。只有出外墙的套管用刚性或者柔性套管。人防部分一般用镀锌刚性套管。
2012-12-11 10:29:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看