• 关于剪力墙暗柱箍筋根数的计算问题

    工程为4级抗震,工程设置中选择按搭接错开百分率计算,则箍筋根数计算公式为Ceil(2.3*49*12/min(5*10,100))+Ceil(1597/200)+1;选择按按平法图集计算,则箍筋根数计算公式为Ceil((2*1.2*35*12+500)/min(5*10,100))+Ceil(1442/200)+1,公式来源为11g101-1的70页,但抗震等级为1、2级,请各位高手给予解答。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按搭接错开百分率计算,则箍筋根数计算公式为Ceil(2.3*49*12/min(5*10,100))+Ceil(1597/200)+1,这个公式是对的。 选择按平法图集计算,则箍筋根数计算公式为Ceil((2*1.2*35*12+500)/min(5*10,100))+Ceil(1442/200)+1,这个公式是不对的,软件在计算设置里的暗柱纵筋搭接长度设置就不对,11g101-1的70页的最左边的搭接节点是指剪力墙的垂直分布筋而不是指边缘构件的搭接节点,边缘构件的搭接构造在第73页,其搭接长度为llE(ll),因此软件里墙柱的纵筋搭接实际上不存在按平法图集计算。这是广联达软件的一个失误。