-
志齐 2010-02-04 13:33:33 | 北京市 其他专业 | 234查看 2回答
剪力墙暗柱箍筋根楼软件是怎么计算地
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙暗柱箍筋根楼软件是依据你输入的间距尺寸计算地。
2010-02-04 13:42:53
-
1.如果你暗柱纵筋选择的是绑扎连接,那么搭接区域内暗柱箍筋软件是按平法min(5d,100)计算的(意即5倍纵筋直径与100之间取较小值加密),非搭接区软件按你输入的箍筋间距计算的。 2.如果你暗柱纵筋选择的是机械连接计算接头个数的话,暗柱箍筋按你输入的间距计算的。 如果不想加密可以在计算设置里进行设置。
2010-02-04 14:06:20
-
剪力墙λ区钢筋是在墙配筋基础上再加该区暗柱配筋吗(包括纵筋箍筋拉筋)?
剪力墙λ区钢筋是在墙配筋基础上再加该区暗柱配筋吗?λ区就是约束边缘构件?还有λy/2范围及配筋? 广联达上各种解答啊。。。不知有没官方解答
-
筏板基础厚1500MM,在基础筏板内暗柱箍筋及剪力墙的水平筋可以调整数量吗
筏板基础厚1500MM,在基础筏板内暗柱箍筋及剪力墙的水平筋可以调整数量吗,图集中要求箍筋最少两个,如果我按间距调整为8个可以吗,
-
如题,用广联达抽筋软件时是否按G101图集框架柱的相关规则设置?另外我在画平面时暗柱的箍筋与软件所自带的对不上的是否都需要手工在其他钢筋里头输入? 请教高手!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看