• 地下剪力墙水平钢筋能在边柱处断开且无搭接吗

    今天去工地看了下地下室外围剪力墙,有好多水平钢筋在地下室边柱内断开且与接下来那根几乎无搭接长度,请问这样符合规定吗? 望大神明示,告诉小弟此规定在规范第几页....谢谢 我找了剪力墙水平钢筋构造,无地下剪力墙经过中间柱的相应说明
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在柱内断开,就必须将钢筋伸到对边,并弯折锚固至少150mm。

    2012-12-27 22:08:11 

  • 地下室剪力墙的外墙的水平筋锚固要看柱是不是框架柱,如果是框架柱,水平筋在内侧,可以以框架柱为支座,进柱一个锚固长度就够了;如果不是框架柱则不能断开锚固。

    2012-12-28 09:38:53 